大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-05-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 11:26
引用
引用第11樓1048682771于2013-05-12 20:46發表的  :
320A和290A用185電纜,電纜一定發熱,更換電纜。
吉圓電氣 QQ751673698