keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
[attachment=128849] 使用FX3U,光纖放大器Keyence FS-V11(延時OFF,光源FINE,官方標注響應時間250us),光纖線Riko FT-420 現場情況 AB兩點間的距離為67mm,用來簡單檢測產品是否過短,皮帶方向是B(X3)->A(X10),速度0.884mm/ms, 問題出現,PLC只能檢測到長度為56mm以下的產品為不合格,56mm以上仍為合格,由于程序掃描時間為5.5ms,為避免誤差,采用輸入中斷,中斷程序有用REF。另外程序輸入刷新設置為K0。 [attachment=128848] 后來編寫一段程序用來測試,如圖,長度不合格產品,發現I301中斷中判斷為合格,但在主程序中第21步判斷為不合格(正常)。程序掃描時間為0.4ms。 請教各位,造成此種情況的原因,光纖放大器或光纖線有延時?還是其他原因,求助高手!謝謝! 注:PLC FX-3U是正規代理商購入,光纖放大器FS-V11,采購價在250元,光纖線40元,不能確定是否為正品。 光纖放大器ON OFF正常,光感測試正常!沒有問題! [ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新編輯 ] |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
根據現在測試情況是,輸入信號延時跟官方所說的響應延時250us,相差甚遠! |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
放大器延時已經關閉! 剛才又測試了一下,延時在15ms左右!且不穩定! |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
延時不是一點點而是上10ms,更換輸入點沒有多大意義吧。 |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
不用很準備,一至兩mm的誤差都可以,可現在有11mm的誤差!設計沒有太大問題! |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
關鍵是用來測試的輸入點已經用到其他地方! |
---|---|
|