飛躍無限
級別: 略有小成
![]() |
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動,F(xiàn)在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
加變頻器肯定好啊,在加裝個壓力變送器,可以恒壓,好處多多,改起來也不麻煩 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
15KW選什么65A,水貨還差不多,正常就選40A足夠,就是電機的額定電流 |
|
---|---|---|
|