現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1145 個
工控威望: 1352 點
下載積分: 26975 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-25
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 12:53
軟起好些,