欧美丰满大乳大屁股流白浆,少妇一晚三次一区二区三区,五级黄高潮片90分钟视频,裸身美女无遮挡永久免费视频

eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-11-17 10:50
我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 511 個
工控威望: 10678 點
下載積分: 9667 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-05-02
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-17 14:55
肯定算錯了! 160A容量80KW了