欧美丰满大乳大屁股流白浆,少妇一晚三次一区二区三区,五级黄高潮片90分钟视频,裸身美女无遮挡永久免费视频

楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 73614 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-05-06
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-13 12:18
現有一臺0.75KW,380V,Y型接法的電機。要用一臺230V輸入的變頻器控制,是不是一定要把電機的Y型接法改為三角形接法?望大俠們指點。先謝謝了!
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-14 08:46
必須改,電機銘牌上有星接是380,角接是220,因?30v變頻輸出是三相220v,所以必須改