機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() RTB0A0前面條件以滿足,但監控到無法接通,沒有雙線圈,交叉參照的結果是一個線圈,一個常開觸點,一個區間復位(沒接通)。求大神解答 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
這個是在運行的設備了,之前一直正常的,停機了我同事 截圖回來的結果 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
主要是想找下造成這結果的原因,以后避免出現 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
這個也查過了,這幾個條件,是在不同動作步驟里置位,復位的結果,按照從上往下掃描的順序感覺沒什么問題。。。下次出現這種類似的情況我再做個程序看下是不是閃了。。。。 大神如果是這種情況的話有沒有辦法處理?畢竟這種情況很少出現 |
---|---|
|