xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 如圖,1200PLC使用FOR指令后,掃描周期時間增加,當前為45MS, 如果增加循環次數,這個掃碼周期時間還會增長, 把FOR循環指令斷開后,掃描周期時間立即減少為6MS. 這是真的不能忍啊,用FOR循環可以簡化程序工程 量,但掃碼周期變長了,有沒有好的解決方法? |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
還是要看需要結果的實時性,循環次數*掃描時間,就是出結果數據的時間,數據提前運算,確保使用時已經更新就可以,還可以加個循環完成的標記,避免數據沒有完全更新時就被調用 一些運算把前面加條件,從一直運算改為使用時才運算,也能降低掃描周期 |
---|---|
|