第一次用歐姆龍的PLC,CJ2MPLC加裝ETN21模塊,現在項目需要PLC通過MODBUSTCP控制6臺一樣的機器人動作還有讀取機器人狀態,給啟動停止信號。我現在知道控制機器人的那些報文,00 00 00 00 00 06 01 03 08 8B 00 02 這樣是讀取機器人輸入狀態,現在找了好久都沒找到PLC關于MODBUS Tcp的通訊實例,翻找說明書,能找到的只有SEND指令這種,這種指令又該怎么發送上面那種報文呢,求各位大佬路過指導一下  
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-05-01
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
沒有這個模塊,但是其它地方看到過 modbus tcp 功能塊



給你2個CP1L,CP2E modbus tcp的功能塊,應該的官方的,你可以參考下,之前我測試過CP2E,標準的MODBUS TCP是可以用的。
CP1L-MODSTCP服務端.rar (91 K) 下载次数:15    ModbusTCP_Server.zip (1128 K) 下载次数:22