樓主  發表于: 2010-03-03 16:49
各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
tangjin19861
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangjin19861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 08:40
你就用降壓啟動不就完了,你用的是電流啟動啦