john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
1.正常來說以DA模組輸出 0~10V 電壓來控制。 由於開度是由你輸入的值控制, 所以根本不需要反饋,就知道值是多少。 2.如果只有12V DC電源, 那麼就 2K電組串連1K可變電組,就可以調出 0~10V電壓。 再以AD模組讀取電壓,反算出目前開度。 但既然要用AD模組讀取電壓,為何不採DA模組輸出 0~10V 電壓來控制就好? 3.圖中的重點在0~10V 可控制該閥0~100%開度。 在控制的精準與自動化方面,當然採用AD模組控制。 至於1K電位器,只是粗略的以手動方是控制罷了。 |
---|---|
|